Перейти к содержанию

Выгодное предложение на дачный участок 50км от МКАД


Рекомендуемые сообщения

21 минуту назад, Повстанцев сказал:

Не могу понять,все же что это за трещины.Как будто арматуру опусками уже в залитый бетон. Но так быть не могло...

м.б. арматура очень близко к поверхности и если без вибратора заливали может идти просадка и соответственно трещины

 

упс, Олега повторил...

Изменено пользователем aqva
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, brat3 сказал:

Это усадочные трещины. При бетонировании нужно строго соблюдать водо-цементное соотношение. Если много воды- такой результат. Зимой в трещины попадает вода, замерзает и кирдык фундаменту. 

С этого места поподробнее плз,есле можно..... ?????????

Полюбому трещины не дело на фундаменте за такие деньги.... И замазывать их тоже не дело,тут по моему монолитность главное.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Повстанцев сказал:

С этого места поподробнее плз,есле можно..... ?????????

если много воды, то идет расслоение песка и цемента. теряется прочность бетона. Если еще такой фундамент оставят на открытом воздухе до весны - хана ему.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Повстанцев сказал:

Полюбому трещины не дело на фундаменте за такие деньги.... И замазывать их тоже не дело,тут по моему монолитность главное.....

зато опалубка хорошая!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

и если это действительно трещины по нахождению арматуры, то похоже, что неправильно заложили арматуру, очень широко. С памяти верхнее заглубление, кажется не менее 70, а боковой отступ 50.

 

что с бетоном начудили - если только на заводе, явно не сами мешали, а с миксера лили

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лучше один раз увидеть чем десять раз услышать.... посмотрел как заливается фундамент.... Сперва раствор как бы валиться с верху а потом начинает наполнять с низу вверх. Вот он как наполнял с низу вверх,так вся верхняя арматура и отпечаталась в виде пустот над ней. Воздух видать сразу не вышел а когда они уже уехали сделав дело....

Изменено пользователем Повстанцев
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Повстанцев сказал:

Лучше один раз увидеть чем десять раз услышать.... посмотрел как заливается фундамент.... Сперва раствор как бы валиться с верну а потм начинает наполнять с низу вверх. Вот он как наполнял с низу вверх,так вся верхняя арматура и отпечаталась в виде пустот на ней. Воздух видать сразу не вышел а когда они уже уехали сделав дело....

т.е. без вибратора?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Надо цементным молочком что ли пройтись по верху, чтобы пустоты заполнить. Хотя по такой погоде уже, наверное, поздно, так как ночью до нуля доходит. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, aqva сказал:

т.е. без вибратора?

есле ты про видео то я не досмотрел,я как увидел арматуру плавно скрывающуюся в бетоне все понял :)))

Только что, aqva сказал:

лучше представителей фирмы и независимого эксперта вызвать

+1

за двести штук это есле сам накасячишь замазывать,а так по крайней мере скидку из поршивцев выбивать!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу



×
×
  • Создать...