Схема Квартирного Электрощита


tcpap

Recommended Posts

первый раз в жизни проектировал - поругайте, посоветуйте.

и еще, надо втиснуться в 24 места, а сейчас 26 получается. что объединить или выкинуть?

Edited by tcpap
Link to comment
Share on other sites

обновил. в 24 места влез.

холодильник - это я подсмотрел у одного человека, что бы можно было уезжая в отпуск все выключить кроме холодильника, не проверяя все 10-ки розеток.

Edited by tcpap
Link to comment
Share on other sites

Зачем УЗО ставиши на эл.плиту? Она у тебя постоянно включена в розетку и никакой утечки не будет, если провод не пробьешь. Достаточно одного автомата.

На свет тоже УЗО ставить не надо, бесполезная трата денег.

УЗО на 10мА будет постоянно вышибать, т.к. очень чувствительные. Лучше поставь везде на 30 мА и все.

И расчет по местам в щитке может быть разным. Наши УЗО занимают аж 4 иеста.

Напиши сечение провода на эл.плиту и розетки, т.к. от сечения провода зависит выбор автоматов и УЗО.

по твоим автоматам и УЗО - проводка будет работать на предельной мощности и будет перегреваться, а отсюда - частое срабатывание УЗО или возгорание проводки.

Есть формула P=U*I, где P - мощность, U - напряжение (220В), I - сила тока, при которой срабатывает автомат или УЗО.

Edited by JKLNet
Link to comment
Share on other sites

Зачем УЗО ставиши на эл.плиту? Она у тебя постоянно включена в розетку и никакой утечки не будет, если провод не пробьешь. Достаточно одного автомата.

На свет тоже УЗО ставить не надо, бесполезная трата денег.

УЗО на 10мА будет постоянно вышибать, т.к. очень чувствительные. Лучше поставь везде на 30 мА и все.

И расчет по местам в щитке может быть разным. Наши УЗО занимают аж 4 иеста.

Напиши сечение провода на эл.плиту и розетки, т.к. от сечения провода зависит выбор автоматов и УЗО.

по твоим автоматам и УЗО - проводка будет работать на предельной мощности и будет перегреваться, а отсюда - частое срабатывание УЗО или возгорание проводки.

Есть формула P=U*I, где P - мощность, U - напряжение (220В), I - сила тока, при которой срабатывает автомат или УЗО.

всё Легранд, узо по 2 места.

на плиту - ну это вообще то варочная поверхность, мало ли что куда затечет, нехотелось бы что бы "токнуло".

и опять же - я это все не с потолка взял, а переделал из нескольких вариантов попадавшися на профильных форумах.

кстати по немецким правилам на свет везде должно стоять узо 30мА, но я это конечно же игнорировал. а вот в подвесном потолке в ванной светильники без УЗО - как-то стремно. кухня-свет попала под узо из-за экономии.

насчет предела проводки - не понял. вроде все ок, плита 6 квадратов, розетки 2,5, свет 1,5, проводка вся негорючая NYM и частично ВВГ-нг.

и у УЗО ток - это ток его длительного использования, он желательно должен быть выше тока автомата.

да, по УЗО вот эту книжку прочитал - http://uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib

Edited by tcpap
Link to comment
Share on other sites

Лучше почитать не "книжку про УЗО", а ПУЭ. :) А там сказано:

На свет УЗО - не ставить и на плиту тоже. Корпуса светильников и плиты подлежат заземлению.

УЗО - на розетки. Комнаты 30 ма, с/у - 10 ма. Две штуки всего.

Классический электрощит дома серии ГМС-1, между прочим. :angry:

А у меня вообще УЗО нету. Есть только на лестнице казенное УЗО на 30 ма. Вполне хватает. Чего их плодить? :angry:

Link to comment
Share on other sites

Розетки кухня: 220В*25А=5,5кВт (проводка 2,5кв.мм выдерживает максимум 5-5,5кВт), из этого видно, что провода будут перегреваться, сработает УЗО. Да и посчитай суммарную мощность эл.приборов, которые ты включишь в эти розетки, 5,5 кВт у тебя точно не наберется. Поэтому, ставь 20А.

Группа УЗО 40А - у тебя работать не будет, т.к. проводка сгорит раньше или сработают автоматы на 16А, потом на 25А (40А*220В=8,8кВт; 16А*220В=3.52кВт; 25А*220В=5.5кВт). Так что убирай это УЗО совсем. Оно может пойти только на розетку на эл.плиту. А вообще, лучше разделить варочную поверхность (~7-8кВт) и духовой шкаф (~2кВт) на разные автоматы.

В отношении розеток, также можно их объединить в группы. Например прихожую с маленькой комнатой, т.к. в прихожей розетки включаются редко, да и в маленькой комнате не такое большое потребление эл.энергии.

Link to comment
Share on other sites

Ток (Амперы) указанный на УЗО (двухполюсном), это не ток его отключения, а ток при котором оно расплавится. УЗО - дифзащита, и при КЗ не помогает.

А на 4 модуля - это дифавтомат. Двухполюсный автомат и УЗО в одном флаконе.

Link to comment
Share on other sites

УЗО 40А 30мА сгорит даже при номинальной загрузке линий, которые оно защищает, или это у Вас трёхфазная сеть?

40А на кондиционеры тогда кабель должен быть не менее 6 квадратов, какая же мощность кондиционеров?

Link to comment
Share on other sites

40А на кондиционеры тогда кабель должен быть не менее 6 квадратов, какая же мощность кондиционеров?

Да и выдержит ли проводка, подведенная к квартирному щитку, если включить кондиционеры, да еще обогреватель и что-то еще..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.



×
×
  • Create New...