ak47 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Нужен еще один совет по электрике. Так уж получилось, что при проектировании необходимых технических розеток (скрытых, под встраиваемую технику) я забыл об одной. В итоге имею 1 розетку, подключенную на отдельное УЗО - стандартную (Шнайдер уника) до 3,5 кВт 16 ампер. Сейчас она прекрасно питает посудомойку (до 2,7 кВт). А надо чтобы питала еще и духовку (до 2,6 кВт.) В коммуникациях до розетки сомнений нет: Провода одножильные 3 мм. И дело в том, что сейчас к розетке доступ сильно затруднен. Максимум что можно сделать - это воткнуть в нее вилку. Я подумал было про разветлитель (вилка-провод-колодка на две розетки для двух приборов), однако вспомнил про ограничение в 3,5 самой розетки.... В общем, какие советы дадите? Не пользоваться посудомойкой и духовкой одновременно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqva Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 @Butch, Если имеются медные провода сечением 3 кв.мм., как Вы указали, то длительно допустимая нагрузка 28А (порядка 6 кВт). В щите должна стоять защита на 25А - это позволит одновременно использовать указанные потребители на максимальную мощность. Но к розетке всё равно придётся лезть. Как варианты: 1. продолбить коронкой стену и установить рядом ещё одну скрытую розетку; 2. использовать существующую установочную коробку в качестве распаечной для коммутации отдельных кабелей для двух розеток; 3. подключить на клеммы розетки шлейфом кабель на отдельную розетку для духовки. Ну и разные вариации на эти темы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Butch Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 @Butch 2. использовать существующую установочную коробку в качестве распаечной для коммутации отдельных кабелей для двух розеток; 3. подключить на клеммы розетки шлейфом кабель на отдельную розетку для духовки. Ну и разные вариации на эти темы... Сппсибо! По второму варианту обоитись вагами? Не подскажите какими? По третьему не пойму: к вилке подключить клеммы??? А от клем провод на вторую колодку? Не думал о таком спосрбе. Это проще всего (к розеткн сейчас затруднительно подлезть), но вот надежно? Ведь сама розетка как 3.6 квт была так и осталась, верно? Второй вариант приемлем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqva Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 @Butch, Ваги возможны. Не знаю какой у Вас провод использован. Если одножильный, то http://www.electro-mpo.ru/card18168.html (это 32А) или http://www.electro-mpo.ru/card18169.html (это 41А), если многожильный - http://www.electro-mpo.ru/card31846.html (24А) или винтовой зажим типа http://www.electro-mpo.ru/card31769.html. По третьему варианту советовал к клеммам розетки подключить шлейф. Про вилку разговора не было, т.к. проблема в слабости самой розетки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Butch Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Спасибо. Все ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqva Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqva Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 В коммуникациях до розетки сомнений нет: Провода одножильные 3 мм. А Вы уверены, что провода именно 3 кв.мм.??? Это столь редкий провод, что даже не знаю, где его купить можно было. Может быть это маркировка провода, например ПВ 3? Тогда какое у него сечение? Если честные 2,5 кв.мм. нормального производителя, то длительно допустимая мощность 5,5кВт - это почти предел для сумарной мощности Ваших потребителей и надо быть внимательным. Если сечение 4 кв.мм., то проблем с кабельной линией не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqva Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 и ещё, если это не три отдельных провода по 2,5кв.мм., а провод 3х2,5 кв.мм, то допустимая мощность всего 4,6КВт и советую либо тянуть новую линию, либо не включать потребители на максимальную мощность одновременно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antares Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 нарисовалась проблемка - недавно делали ремонт и в одной из комнат уложили на пол фанеру в качестве подложки. строители мои (как я недавно узнала) решили ее просто приклеить. теперь спустя полгода фанера вспучилась и хочет, чтобы ее прибили к полу. но дело в том, что в стяжку уложили проводку в гофре. поэтому велика вероятность эти провода пробить. посоветуйте надежный индикатор напряжения, который будет чувствителен через 10мм фанеру и 2см стяжки. читаю отзывы в инете на дорогущие бош и т.п., все плюются - ниче не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться