гЙФБФБ(ВРЕДНОСТЬ,21 января 2006,18:19)
Например моя железка, рулящая ЦТП, сделана на всем в индустриальном диапазоне. И, представь себе, она прошла испытания, в том числе метрологию, в климатической камере при - 40 градусах.

Ну ладно. Я рад что в современном мире все так надежно. А у меня на объектах каждый день по замерзшему калориферу. Дохнет автоматика прошедшая испытания в камерах. :) И замерзают здоровенные калориферы приточных установок. Причем дохнут только REGIN и DANFOS. Ни болгарские Минитермы ни Сименсы - не дохнут. Вот только стоят раз в 5 дороже почему-то...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

гЙФБФБ(rk3auu,21 января 2006,18:55)
Причем дохнут только REGIN и DANFOS. Ни болгарские Минитермы ни Сименсы - не дохнут. Вот только стоят раз в 5 дороже почему-то...

Потому что закладывают в разработках, например, конденсаторы на -40...+85 нормальных производителей, а паяют потом - то что на южноазиатских мегарынках дешевле стОит. По приказу собственного начальства...

Поэтому Сименсы и в 5 раз дороже...

Ну ладно, это уже офф, я закруглился. :cosmos: