Здравствйте уважаемые соседи.

Подскажите пожалуйста какой провод и сколько квадратов проложен застройщиком от этажного щита к квартирному шкафчику?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по утверждениям трех виднейших инженеров-электриков нашего форума там проложен 3,5мм кабель, позволяющий потреблять до 10кВт одновременной нагрузки (если я конечно правильно запомнил те несколько страниц)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по утверждениям трех виднейших инженеров-электриков нашего форума там проложен 3,5мм кабель, позволяющий потреблять до 10кВт одновременной нагрузки (если я конечно правильно запомнил те несколько страниц)

Да, так. Только важен не диаметр, а сечение. Условно можно считать 10кв.мм. Такое сечение в этажном щитке будут ограничивать однофазным автоматом в 50А - это максимум на всю квартиру. Замена на более высокий номинал автомата будет нуждаться в согласовании с соответствующими службами и выполнением всех, выставленных ими требований, оплатой счетов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, так. Только важен не диаметр, а сечение. Условно можно считать 10кв.мм. Такое сечение в этажном щитке будут ограничивать однофазным автоматом в 50А - это максимум на всю квартиру. Замена на более высокий номинал автомата будет нуждаться в согласовании с соответствующими службами и выполнением всех, выставленных ими требований, оплатой счетов.

почти во всех квартирах от застра стоит вводной автомат на 63А

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

почти во всех квартирах от застра стоит вводной автомат на 63А
У вас не может стоять вводной автомат на 63А. У вас может стоять вводной рубильник 63А. Выглядит он также, как автомат, но это два разных устройства. Маркировку можете дать? Или фото разборчивое, чтобы маркировка читалась.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

фото вводного автомата.

Лучше сфотографировать не получилось)

Это не автомат, а рубильник ВН-32 - он включается/выключается только вручную, чтобы вы сами могли обесточить всю квартиру.

50А автомат должен у вас в этажном щите стоять.

А марка кабеля и число жил? Случайно не ВВГ нг 3х10?

3х10 - это точно. А марка, скорее всего, ВВГнг-LS, но лично не смотрел, утверждать не буду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это не автомат, а рубильник ВН-32 - он включается/выключается только вручную, чтобы вы сами могли обесточить всю квартиру.

50А автомат должен у вас в этажном щите стоять..

Уважаемый Ржевский!только что сфотографировала автоматы с Общего(коридорного) щитка.

Объясните,пожалуйста,какая разница что ставить в квартире(рубильник или автомат на 63А), если в коридоре стоит автомат на 63А?

post-9153-0-55796000-1330363028_thumb.jp

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемый Ржевский!только что сфотографировала автоматы с Общего(коридорного) щитка.

Объясните,пожалуйста,какая разница что ставить в квартире(рубильник или автомат на 63А), если в коридоре стоит автомат на 63А?

Автомат на 63А в квартире ставить нельзя, если в коридоре на 63 стоит - только рубильник, иначе селективности не будет.

Раз у вас в коридоре стоит 63А (если не сами поставили, конечно), то вам очень повезло, это не 10, а целых 12,5-13кВт единовременной мощности.

У нас в 36 доме ограничение 10кВт и стоят 50А.