ElenaGrom Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 У нас проблема с горячей водой. Течет еле - еле и очень часто бывает холодной. Сегодня обнаружили, что над счетчиком воды есть какая-то штука (см рисунок) ( возможно это редуктор, точно не знаю ), и если с нее снять крышку и надавить отверткой, то напор воды увеличивается. Подскажите, действительно ли эта штука позволяет регулировать напор, и если да, то как его регулировать. Нажатие отверткой кажется сомнительным способом. Знает ли кто-то как она правильно называется и какую именно модель ставил застройщик, чтобы можно было найти описание в Интернете? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WishMaster Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 http://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&hl=ru&newwindow=1&tbo=u&gl=RU&source=android-browser&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=mcK3UJ2XMcnV4gSMpYGgCA&ved=0CDsQsAQ&biw=360&bih=615 Если это редуктор давления, то там гайка такая должна быть, которая регулирует силу нажатия на пружину. Ее можно подкрутить или ослабить. Но, в первый раз, если сомневаетесь, лучше пригласите сантехника из УК или ТСЖ, пусть сами пробуют регулировать. Гайка эта может быть под крышечкой спрятана. На Вашем фото, эта крышечка справа. Ребристая, чтобы руки не проскальзывали - она с легким усилием должна руками откручиваться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadim Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Правильно. Открутите эту крышку. Там гайка с прорезью. Закрутите ее большой толстой отверткой, пружина сожмется, давление вырастет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimnext Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 И закройте кран перед процедурой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rus Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 И ещё почистите грязевой фильтр, он над редуктором. Закройте кран, открутите крышечку фильтра, там будет сеточка - её прочистите. Если грязи много, следует делать регулярно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Профи Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 И ещё почистите грязевой фильтр, он над редуктором. Это нужно сделать в первую очередь. КМК грязевик забит напрочь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vadim Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Да вроде как там очень крупная сетка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Профи Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Как правило - 100 мкм. Забивается достаточно быстро, особенно после отключений-пусков. Даже сетки в промывных грязевиках 1" в 28 доме промываю не реже 1 раз в год. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inna_2 Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 а если нет такого редуктора, давление воды можно как-то увеличить? Пусть не самостоятельно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Профи Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 В Греции все можно (какой вопрос - такой ответ . Поконкретнее нужно - схема подачи воды, этажность дома, проживания и т.д. ). Link to comment Share on other sites More sharing options...