  1. ХЗ :)

    Лежу, никого не трогаю. Кругом долбят. Потом бах - и короткое замыкание. На щитке автомат нормальный. На другом конце на розетках тоже все чисто. Где-то по дороге....

    Так в щите выбило автомат или УЗО, или всё вместе? Короткое замыкание само по себе не возникает даже в ГМСовских проводках, сходите к соседу узнайте что там долбили

  2. Теоритически сосед сверху буром перфоратора мог и перебить провода, но освещение и розетки на кухню идут разными линиями и перебить все 6 проводов маловероятно. Вам нужно сначала "прозвонить" все провода чтобы определить их целостность. А КЗ отчего возникло?

  3. А стоит ли делать 4 группы освещения, можно обьединить в 2 по 10А. Для С/У в схеме УЗО+автомат номинал УЗО должен быть выше иначе оно не будет защищено от токов перегрузки, тут нужно выбирать:

    - поставить вместо УЗО+автомат DIF-автоматы (у Legrand есть 16А 10мА серии DX);

    - вместо 10мА 30мА;

    - поискать нужное оборудование среди других производителей

  4. А заземление у нас вроде бы у всех розеток есть, даже у освещения.

    Заземляющие проводники есть а их соединение с заземляющей шиной в щите обычно никто не проверяет. У меня, например, все розетки комнат оказались без заземления был обрыв заземляющего провода от щита до розеток, а это при пользовании обычными электроприёмниками не определиш: ноль и фаза то есть.

  5. Нет необходимости ставить УЗО на стационарно установленные электроприёмники (электроплита и даже холодильник если не предполагаете его переносить и включать в его розетку другие электроприборы) достаточно правиль выполнить заземление

  6. Сдвоеный или двуполюсный ? Можно с двухполюсного снять "флажок" и он превратится в 2 однополюсных, а можно 2 однополюсных обьединить в двуполюсный. В любом случае нужно смотреть что и как к ним подключено.
  7. Можно и 4,5 кА вместо 6кА.

    Устройство защитного отключения 4 полюс. не нужно, у вас ведь не 3-х фазная сеть. F362 40A 30mA просто УЗО и его нужно защищать автоматом но у вас его могут поставить либо на вводе, либо на "гребёнку" (розеточные линии и т.д.). В этом случае УЗО будет защищино автоматами групповых линий или вводным автоматом но номинал УЗО при этом должен быть выше номинала автомата: у вас F362 40A а вводной 63А(ненормально); если "гребёнка" то не более 2-х 16-ти амперных после УЗО.